با احترام
دقیقا همین مورد را ۲ جای مختلف روی پنلهای تابا دیدم و هر دو مورد ایراد یکسانی داشتند و حل کردم . ترانسهای هر دو ۲ خروجی ac DC داشتند و ورودی پنل از DC تغذیه میکرد و تعمیرکاران قبلی فقط ترانس عوض میکردن و باز هم می سوخت. ایراد در وصل کردن ac به قسمت خروجی درب باز کن پنل بوده ، یعنی DC رو به تغذیه پنل و ac رو به درب بازکن که کلا اشتباه بود و اصلا نیازی به ac نبوده و خود پنل خروجی درب بازکن رو تامین میکرد و در این حالت ac DC ترانس باهم اتصالی میکرد و ۲ روزه می سوخت و قاب ترانس رو آب میکرد .
موفق باشید. سپاس
دقیقا همین مورد را ۲ جای مختلف روی پنلهای تابا دیدم و هر دو مورد ایراد یکسانی داشتند و حل کردم . ترانسهای هر دو ۲ خروجی ac DC داشتند و ورودی پنل از DC تغذیه میکرد و تعمیرکاران قبلی فقط ترانس عوض میکردن و باز هم می سوخت. ایراد در وصل کردن ac به قسمت خروجی درب باز کن پنل بوده ، یعنی DC رو به تغذیه پنل و ac رو به درب بازکن که کلا اشتباه بود و اصلا نیازی به ac نبوده و خود پنل خروجی درب بازکن رو تامین میکرد و در این حالت ac DC ترانس باهم اتصالی میکرد و ۲ روزه می سوخت و قاب ترانس رو آب میکرد .
موفق باشید. سپاس
آخرین ویرایش: