- 2012-03-18
- 10,107
- 80,073
درود بر همه دوستان و همه اساتید به خصوص استاد غزال عزیز
در مورد اندازه گیری ها کاملا حق با شما استاد گرامی بود،دلیل اشتباه بنده حقیر این بود که تمام آمپراژهای اندازه گیری شده رو روی حالت INRUSH مولتی متر انجام دادم که اگر اشتباه نکرده باشم این حالت،جریانهای هجومی(یا لحظه ای) را اندازه گیری می کند که بابت این قضیه عذرخواهی میکنم.
در مورد اندازه گیری جریان تو حالت بی باری 2.30 آمپر می باشد که طبق فرموده شما ترانس رو به مدت ربع ساعت تو حالت بی باری قرار دادم که با دماسنج لیزری دمای هسته رو 40 درجه و دمای سیم پیچ اولیه رو 33 درجه اندازه گیری کردم( البته بعد از یک ربع)
جریان سیم پیچ اولیه رو در حالت جوش کاری توی تایم یک ثانیه 8.5 آمپر اندازه گرفتم ول جریان ثانویه همون 546 آمپر بود و اینکه زیر یک ثانیه اندازه گیری ممکن نبود.
سپاس
درود
هرچند جریان ها واقعی تر شده اما باز هم اشکالی در اندازه گیری داری.
در هر صورت برای تایم جوش هم تمرکز اجمالی داشتم و با یک ترانزیستور و یک ترایاک قابل طراحی است اما بنظرم برای امور شخصی ضرورتی نداره.
سپاس