با سلام خدمت همکاران محترم؛
برای کولر مذکور از برد همه کاره برند Qunda مدل U08C استفاده شد که تصویرش رو قرار دادم. روی این برد ولتاژ خروجی 12 ولت جهت موتور بادگردان تعبیه شده که با توجه به 220 ولتی بودن موتور بادگردان پنجره ای از این خروجی نمیتوان استفاده کرد اما با کمی تغییر و اضافه کردن رله میتوان این قسمت رو جداگانه ایجاد کرد یا از خروجی فن بیرونی که مخصوص اسپیلت هست استفاده کرد در اینصورت باد گردان با استارت کمپرسور کار میکند و با قطع شدن کمپرسور می ایستد. بقیه قسمت ها به درستی کار میکردند و برد هم اندازه برد فابریکی بود این مدل روی کنترل و روی پنل نمایشگر دارد.
در حالتی که کولر روشن هست و برق ورودی قطع شود و بعد مدتی وصل شود برد روشن میشود که نمیتوان ایراد حساب کرد چون برخی کولر های بازار هم همینطور عمل میکنند اما برخی هم اینطور نیستند مانند کولر پنجره ای اوجنرال.
این برد حدود یکماه پیش نصب شده و صلاح دونستم که مشخصاتش رو قرار بدم تا همکاران عزیز با خیال راحت بتوانند استفاده کنند.