- 2012-03-18
- 10,107
- 80,211
مهندس غزال گرامی هر جا در الکترونیک صحبت از فعال یا غیر فعال میشه یاد توانهای اکتیو و راکتیو میوفتم طبق تحقیقاتی کنتورهای قدیمی فقط توانهای اکتیو یا مقاومتی را حساب میکردند ولی کنتورهای جدید توان اکتیو و راکتیو را با هم حساب میکنند ایا موازی کردن یک خازن خشک بزرگ با شبکه برق منزل میتواند مصرف برق را پایین بیاورد در کنتورهای جدید به دید بنده تاثیر داره اما میخواستم بدونم در کنتورهای قدیمی هم تاثیر گذاره و میتونه روی بارهای اهمی هم اثر کنه و مصرف رو کاهش بده در هر صورت نظرتان دراین باره چیست؟
سلام
اغلب مصرف کننده های پرقدرت بار سلفی هستند مانند کولر و یخچال
لذا برایند جریان اکتیو و راکتیو از کنتور عبور میکنه
حالا اگه بار خازنی را به بار سلفی اضافه کنیم دراینصورت از آنجاکه سلف و خازن مخالف یکدیگرند لذا از یکدیگر کم میشوند و اگر مساوی باشند یکدیگر را حذف میکنند یعنی جریان راکتیو صفر میشه
و لذا چه کنتور قدیمی باشه چه جدید باشه مصرف کم میشه
سپاس