سلام
سلامت باشید
در این مدل از یوپیاس و البته به طور کلی در یوپیاسهایی که از تکنولوژی شبهه سینوسی استفاده میکنند وقتی با مولتیمتر خروجی یوپیاس را میگیریم که مشخصا ۲۲۰ ولت را نشان میدهند ولی وقتی دستگاه روی باتری سوئیچ میکند به یک باره مولتیمتر ما خروجی را اعدادی نامتعارف مثل ۱۵۸ یا ۱۶۷ و ... نشان میدهد علت هم به خاطر نوع مولتیمتری است که داریم استفاده میکنیم !
عرض شود که ؛
برای این که مولتیمتر ما قابلیت صحیح خواندن اعداد در یوپیاس های شبهه سینوسی داشته باشد باید از مولتیمترهایی استفاده کنیم که TrueRMS باشند .
یکی از ارزانترین و چه بسا کار راهاندازترین مولتیمتر که از قابلت TrueRMSنیز بهره میبرد ، مولتیمتر Victor VC97 میباشد .
دقت کنید که عرض کردم یکی از ارزانترین و کار راهاندازترین و الا مولتیمترهای خیلی خیلی گران قیمتی که برای کارهای بسیار تخصصی استفاده میشوند نیز وجود دارند .
پس با یک عدد مولتیمتر که قابلیت TrueRMS داشته باشد ، مشکلی خروجی در یوپیاس شبه سینوسی نیز برطرف خواهد شد .
موفق باشید