- 2012-07-25
- 826
- 2,484
درسته مهندس ;زیاد مسئله پیچیده نیست.مقداراهم پتانسیومترهم دست خودمونه ،یعنی هرمقداری دلمون بخواد میتونیم بزاریم فقط نکتش اینه که رو0درجه باید 0اهم ورو90درجه باید مقدارحداکثرشوداشته باشه.من نظرم این بودکه مقداراهم رو بایه مداربه ولتاژتبدیل کنم بعد به ورودی آنالوگ میکروبدم ،حالا اگه میشه مستقیم مقداراهم روبه ورودی میکروداد که چه بهتر ....
:83000000:::railgunsmiley::
خوب پس صفر درجه برابر صفر اهم و 90 درجه برابر حداکثر اهم .
خوب اونش زیاد مهم نیست مهم دقت اندازه گیری اهم هست حالا هر جور که باشه
پس تا اینجا این میشه فیدبکمون
پس کلا یه بررسی میکنیم تا دیگه مشکلی نباشه و بریم سر برنامه نویسی
از طریق PLC دستوری به میکرو صادر میشه مبنی بر این که موتور دمپر را روشن کن تا مثلا به مقدار 50 درجه درچه باز بشه . حالا میکرو میاد ابتدای کار مقدار اهم را میگیره و تست میزنه تا ببینه چقدره اگه کم بود موتور را روشن کرده تا دریچه به اندازه 50 درجه باز شده و وقتی به این حد رسید .چون هر لحظه میکرو داره مقدار اهم برگشتی را چک میکنه پس وقتی دید که اهمش شده برابر اون مقدار دستوری که PLC صادر کرده و مقایسش میکنه . پس میکرو دستور STOP به موتور را صادر میکنه . درست ؟؟