اگر کولر شما سرمایشی هستش فن کدانسر با کمپرسور با هم از یک رله از روی برد فرمان میگیره
ولی اگه سرمایشی و گرمایشی باشه رله آنها جداگانه هستش
ببین میتونی رله فن کندانسر رو از روی برد پیدا کنی ، احتمالا پلاتین زده و با تعویض رله قابل حل هستش
برق ورودی به فن رو چک کن .
مرسي دوست گلم
كولر سرمايشي گرمايشي هست و ظاهرا رله جداگانه داره مدل رله هم NAIS 5 A 12 V 250 V AJQ3341 هستش من با اهمتر با بيزر تست ميكنم ظاهرا رله سالمه
طبق فرض چون فن كندانسور دائم روشنه پس بايد پايه هاي NO رله ما NCشده باشه اما من الان تست كردم با بيزر NO بود ايا ممكنه علت ديگه اي داشته باشه ؟
مرسي دوست گلم
كولر سرمايشي گرمايشي هست و ظاهرا رله جداگانه داره مدل رله هم NAIS 5 A 12 V 250 V AJQ3341 هستش من با اهمتر با بيزر تست ميكنم ظاهرا رله سالمه
طبق فرض چون فن كندانسور دائم روشنه پس بايد پايه هاي NO رله ما NCشده باشه اما من الان تست كردم با بيزر NO بود ايا ممكنه علت ديگه اي داشته باشه ؟
سنسور لوله ای کندانسر رو چک کن اگه سالمه احتمال خرابی برد بالا هستش
بازم در صورتی که تعمیرکار سیم کشی رو دستکاری نکرده باشه .
البته ناگفته نماند که قطعات الکترونیکی رو قبل از تست باید از روی برد باز کرد