آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک mehrinfo تکشو

Ups

09126654952

کاربر
2024-01-08
1
1
لاهیجان
سلام ups میکرواکتیو برای آسانسور با نوسان شدید برق بردش آسیب دید ماسفت ها رو عوض کردم آی سی lm 324رو عوض کردم و دو عدد باطری الان با اتصال به برق خروجی دارد برق که قطع شود ups خاموش میشود لطفا راهنماییم کنید.متشکرم
 

infoshinfo

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
2010-02-07
793
1,329
سلام ups میکرواکتیو برای آسانسور با نوسان شدید برق بردش آسیب دید ماسفت ها رو عوض کردم آی سی lm 324رو عوض کردم و دو عدد باطری الان با اتصال به برق خروجی دارد برق که قطع شود ups خاموش میشود لطفا راهنماییم کنید.متشکرم

سلام
۱- باطری‌ها به اندازه کافی شارژ شده؟
۲- از سلامت باطریها اطمینان دارید؟
 

mostafa_gh1

کاربر vip
کاربر
2019-01-28
72
28
34
بوشهر
توی UPS ها وابط بین باتری ها و مدار ONLINE رو یه سری دیود به عهده میگیرن...این سری دیود ها رو پیدا کنید سلامتشون و چک کنید
 