سلام به نظر بنده ولتاژ زیاد تغذیه برای ای سی موجب سوختن 324 می باشد
یک عدد دیود زنر 12 ولت یک وات با مقاومت 220 اهم یک وات در مسیر تغذیه ای سی 324 قرار دهید
که روش کار یک سر مقاومت به منفی و سر دیگر به منفی دیود زنر و مثبت دیود زنر به خط مثبت خازن صافی سر اخر قطع ارتباط منفی خازن صافی از پایه 11 ای سی 324
به طوری که سر وسط منفی دیود زنر و مثقاومت فقط به پایه 11 ای سی وصل گردد
این توضیح برای کسانی هست که اشنایی کمی با مدارات و روش کار دارند که باعث سو تفاهم همکاران نگردد
در ضمن تجربه دیگر همیشه بعد از 5 دقیقه مدار محافظ را تنظیم فرمایید وقتی قطعات گرم می شوند ولتاژ قطع پایین یا بالا اختلافی در حد 10 الی 15 ولت پیدا میکند
که دریکسری از مدارات محافظ کاملا مشهود است در حالت اتصال به برق حدودا در 247 ولت الیدی قرمز روشن می شود اما پس از ده مین این ولتاژ تا 268 ولت باید بالا برود تا الیدی قرمز روشن گردد