mahdi-kerman
کاربر
- 2015-02-15
- 2
- 0
با سلام خدمت دوستان تعمیرکار
یه ups فاراتل مدل SDC2000S دارم که فیوز باتریش سوخته بود یه بررسی کردم دیدم ماسفت هاش و IGBT اتصال کوتاه بود بعد از تعویض 4 عدد ماسفت و 4 عدد IGBT و تست ، مجددا به حالت اول برگشت. میخواستم ببینم غیر از این دو مورد باید چه قطعاتی چک یا تعویض بشود
با تشکر از دوستان
یه ups فاراتل مدل SDC2000S دارم که فیوز باتریش سوخته بود یه بررسی کردم دیدم ماسفت هاش و IGBT اتصال کوتاه بود بعد از تعویض 4 عدد ماسفت و 4 عدد IGBT و تست ، مجددا به حالت اول برگشت. میخواستم ببینم غیر از این دو مورد باید چه قطعاتی چک یا تعویض بشود
با تشکر از دوستان