0
با سلام خدمت دوستان تعمیرکار
یه ups فاراتل مدل SDC2000S دارم که فیوز باتریش سوخته بود یه بررسی کردم دیدم ماسفت هاش و IGBT اتصال کوتاه بود بعد از تعویض 4 عدد ماسفت و 4 عدد IGBT و تست ، مجددا به حالت اول برگشت. میخواستم ببینم غیر از این دو مورد باید چه قطعاتی چک یا تعویض بشود
با تشکر از دوستان
 

reza_476

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
کاربر
2009-10-19
4,007
45,266
ایران
باسلام

عکسهای باکیفیت و با قطعات خوانا از زیر و روی برد مدارچاپی آن قرار بده و آن ماسفتها و IGBT ها را روی عکس مشخص و شماره فنی آنها را در تاپیک بنویس
 

reza_476

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
کاربر
2009-10-19
4,007
45,266
ایران
باسلام

آیا ماسفتها را بیرون از مدار چک کردی؟
 

reza_476

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
کاربر
2009-10-19
4,007
45,266
ایران
باسلام

آیا از سلامت باتری مطمئنی؟
 

mahdi-kerman

کاربر
2015-02-15
2
0
بله ماسفت ها اتصال کوتاه بود پایه هایش بعد از بیرون آوردن از مدار باز هم خروجی باتری اتصال کوتاه بود بعد از بیرون آوردن igbt ها اتصال کوتاه خروجی باتری ها برطرف شد
ولی بعد از جایگزینی قطعات سوخته با قطعات نو و متصل کردن به باتری دوباره قطعات سوخت
باتری ها هم سالم اند

همین مشکل توی یه ups برند delta نیز پیش آمده است
کلا مثل اینکه این یه مشکل عمومی در ups ها میباشد
 