تجربیات: عدم کارکرد مستمر کولر با توجه به دمای تنظیمی

سلام کولز اسپیلت 24000 حایر دارای موتور میتسوبیشی و گاز 410. دما رو مثلا روی 20 میزارم ولی قبل از اینکه دمای اتاق به 20 برسه اتومات میکنه و دمای اتاق رو پایین تر نمیاره هر دمایی رو بزاری روی 25 تا 27 پایین تر نمیاد و ترموستات میکنه . کنترل ریست کردم درست نشد (در کولر مربوطه دیسپلی دمای اتاق رو نشون میده)
برد کوچک که دیسپلی روی ان هست جلو بادکولر گرفتم که خنک تر بشه و دما پایین بیاد باز نمیاد همون 27 تا 25 هست
مشکل از کجاست ؟
 

soheiloooooo

کاربر vip
کاربر
2010-06-24
81
39
سلام کولز اسپیلت 24000 حایر دارای موتور میتسوبیشی و گاز 410. دما رو مثلا روی 20 میزارم ولی قبل از اینکه دمای اتاق به 20 برسه اتومات میکنه و دمای اتاق رو پایین تر نمیاره هر دمایی رو بزاری روی 25 تا 27 پایین تر نمیاد و ترموستات میکنه . کنترل ریست کردم درست نشد (در کولر مربوطه دیسپلی دمای اتاق رو نشون میده)
برد کوچک که دیسپلی روی ان هست جلو بادکولر گرفتم که خنک تر بشه و دما پایین بیاد باز نمیاد همون 27 تا 25 هست
مشکل از کجاست ؟
روال قطع و وصل کمپرسور بدین شکل هست:
- زمانیکه دمای انتخابی توسط سنسور محیطی سنس شد به کمپرسور فرمان قطع داده میشه و بعد از گذشت سه دقیقه مجددا کمپرسور وارد مدار میشه.
این اختلاف بین دمای واقعی محیط و دمای واقعی سنس شده تابع عوامل متعددی هست
مثلا:
1-استاندارد نبودن سنسور محیطی که در کولرهای چینی به کرات دیده میشه
2-قرار گرفتن سنسور محیطی در جایگاه نامناسبی از پنل و امکان برخورد آن با کویل اواپراتور
3-کثیف بودن کویل اواپراتور
4-وجود موانع جلوی جریان هوای اواپراتور
5-تنظیم دمپر در وضعیت بالا
و...
شما این مهم رو در ذهن داشته باشید که سنسور محیطی، بدلیل قرار گیری درون پنل دمای اطراف پنل رو به سرعت سنس میکنه و مسلما توانایی تشخیص دمای انتهای سالن رو نداره و این اشتباه زمانی رخ میده که گردش هوا به دلیل کثیفی پنل یا وجود موانع و یا حتی قرار دادن دمپر در وضعیت بالا بخوبی انجام نمیشه و این اختلاف بوجود میاد.
 