آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک mehrinfo تکشو

مشکل در حالت گرمایش جنرال

kami6026

کاربر
2011-08-20
10
5
باسلام خدمت همکاران محترم کولر جنرال 24000.درحالت گرمایش امپر میکشه واورلود میکنه.ووقتی فن کمپرسور روقطع میکنم امپر پایین میاد.بنظر شماایرادازشیر برقیه یابرد ایرادداره باتشکر
 

sami2

کاربر
2013-01-08
55
181
سلام
فن رو قطع میکنی آمپر پایین میاد؟
یا خود کمپرسور رو؟
لوله های مسی رو کوتاه کردین یعنی 5 متر لولش وصله یا بریدینش؟
اگه اشتباه نکنم باید گازش زیاد باشه .
 

amirpopo

کاربر
2012-06-19
23
8
باسلام خدمت همکاران محترم کولر جنرال 24000.درحالت گرمایش امپر میکشه واورلود میکنه.ووقتی فن کمپرسور روقطع میکنم امپر پایین میاد.بنظر شماایرادازشیر برقیه یابرد ایرادداره باتشکر

با سلام در تابستان اوابراتور یونیت داخلی سرد و کندانسر یونیت خارجی ګرم میشود.زمانی ک از کولر ګازی برای ګرمایش استفاده میشود کندانسر یا شبکه یونیت بیرونی باید بجای اوابراتور سرد بشود و اوابراتور یونیت داخلی ګرم یعنی عکس حالت سرمایش. در حالت ګرمایش دمای کندانسر بیرونی باید در استانه یخ زدکی باشه و اګر فن کندانسینګ بطور دایم روشن بماند دمای کندانسر بالا رفته و سبب بالا رفتن امبر و اورلود کردن کمبرسور میشود.اګر فن بطور دایم در مدار قرار دارد ایراد میتونه ابتدا از برد و یا سنسور لوله ای هم باشه.
 

kami6026

کاربر
2011-08-20
10
5
با سلام.دقیقا چون فن دایم کار میکرد این مشکل بوجود امد
 
بالا