با سلام به اساتید محترم
روی کمپرسور ی سری از کولرهای گازی ، ولتاژ و فرکانسشو زده 220-240v و 60hz و چون برق ما 50hz هستش جریان نامیش از 12 آمپر رفته روی 18 آمپر!!!
این نظر نصاب کولر گازی بود، و ادعا داشت حداقل 30 عدد از این کولرهارو در جاهای مختلف نصب کرده و تماما" دارن با این جریان کار میکنن!!!
البته در مورد تابلو موتور درست میگفت و همین روش نوشته شده بود
آیا برای تبدیل صرفا" 220v 50hz به 220v 60hz مداری وجود داره یا در بازار مبدل ارزان قیمتی برای این قضیه پیدا میشه که تحمل این شدت جریانو داشته باشه؟