دوست عزیز فرمایش شما درسته ولی سوال ایشون تو تصویر مشخصه .ظاهرا دقت نکردید . که با 105 درجه تحمل یا آستانه تحمل بجای 85 درجه
که جوابش هم همون بود ( نه اشکالی ایجاد نمی کنه )
توضیح زیادی ممکنه همکار رو که در این سطحه حتی به شک و چه کنم بندازه .
موفق باشید
دمای بالا تر رو همانطور که استادعزیزعلی اقا گفتن بهتره با وضعیت بد خازنهای تقلبی بهتره قبل از نصب خازن تست سلامت بگیرید توسط خازن سنج بارها شده بابت تقلبی بودن خازن خسارت دیدم .
با سلام و عرض ادب خدمت تمام همکارانی که نظر دادند همچنین شما دوست عزیز
در تکمیل صحبتهای اساتید عزیز و محترم با توجه به تغلبی بودن بعضی اقلام اگه قیمت و میزان فضای اشغال شده توسط خازن بزرگتر براتون مشکلی بوجود نمیاره میتونین ولتاژ بالاتر بزارین مثلا 450 ولت چون برا استفاده ای که الان دارین بیشتر سطح ولتاژ بالا هست که زود خرابش میکنه
همچنین میتونین باز هم برای این مورد استفاده بجای 68 میکرو از 100 میکرو استفاده کنین که اولا ریپل برق شهر رو بهتر بتونه بگیره ثانیا هر چقدر هم جنسش بد باشه و ظرفیتش کم باز بیشتر از 68 میکرو باشه
موفق باشید.
دوست عزیز فرمایش شما درسته ولی سوال ایشون تو تصویر مشخصه .ظاهرا دقت نکردید . که با 105 درجه تحمل یا آستانه تحمل بجای 85 درجه
که جوابش هم همون بود ( نه اشکالی ایجاد نمی کنه )
توضیح زیادی ممکنه همکار رو که در این سطحه حتی به شک و چه کنم بندازه .
موفق باشید