آی پی امداد
abtahi

سوال بسیار مهم در مورد صدای فن UPS SSP1500 فاراتل؟

Omid2022

کاربر
2022-04-28
25
16
با سلام و احترام ،

دوستان من یک مشورت بسیار مهم دارم ،

من یک UPS مدل SSP1500 فاراتل برای واحد ۶۵ متری برداشتم که یک تلويزيون ۵۵ اینچ و یک ریسیور و یک XBOX و یک گیرنده دیجیتال بهش وصله که تا الان چندین بار که برق دو فاز شده همه این وسایل رو نجات داده و کارش عالیه ،

تنها مشکلی با این UPS دارم صدای زیاد فن ها و مخصوصا تو حالت برق شهر هم که فن دائم کار داره که صداش اعصابم بهم ریخته !

راه حل و یا راهکاری برای این مشکل دارید ؟ مثلا عوض کردن فن ها با فن های بی صدا و غیره ؟

دوستان تجربه ای در این مورد دارند ؟

یک دنیا ممنونم.
 

majid0307

کاربران vip(افتخاری)
vip افتخاری
کاربر
2006-10-06
209
1,174
ایران
این دستگاه دو عدد فن دارد که فن 12*12 که بزرگتر هست زمانی باید روشن شود که از یو پی اس در حالت باتری استفاده میشود
فن کوچکتر که 8*8 است زمانی روشن میشه که یا باتری در حال شارژ شدن هست و پس از شارژ کامل باید خاموش شود و یا یو پی اس در حالت باتری کار میکند.باید برسی کنید ببینید کدوم فن و در چه حالتی روشن میشه بعد رفع عیب شود
 
آخرین ویرایش:
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: meahdi
بالا