سلام بر دوستان وهمکاران گرامی.کولر اسپیلیت 30000 جنرال با موتور توشیبا تقریبا یک هفته هست که خنک نمیکنه.قبل از من یک نصاب کولر ازش بازدید کرد و گفت موتورش نیم سوز هست و همراه با موتور باید از ترانس تقویت استفاده کنید چون دلیل سوختنش برق ضعیف ساختمان هست.بنده نصاب نیستم ولی اگر راهنمایی کنید متوجه کار میشم. امروز بازش کردم دستور روشن شدن کمپرسور ارسال میشه ولی بعد از حدود 5 ثانیه کمپرسور فطع میشه وبعد از 3 الی 4 دقیقه دوباره دستور ارسال میشه و این روند ادامه داره.در لحظه ی کار کمپرسور(5 ثانیه) برق ورودی به ترمینال (برق کمپرسور)از 220 ولت به 158 ولت تغییر میکنه و فکر کنم به همین علت و جریان کشیدن زیاد قطع مشه!.البته تعمیرکار قبلی گفت به همین دلیل موتور نیم سوز شده! اما شک اصلی من فقط روی افت برق شبکه هست.مقدار ولتاژ برق را ازتابلو ورودی گرفتم ودر لحظه ی استارت کمپرسور تقریبا 188 ولت بود! ودر حالت عادی 227ولت.به نظر شما مشکل فقط برق ضعیف هست یا نه کمپرسور هم میتونه مرخص شده باشه؟کلمپ برای دیدن جریان ندارم.پنل داخلی هیچ اروری نمیده و سیمکشی همه 2.5 هست.خازن را تست نکردم.موتور در لحظه ی کار صدای بسیار ضعیفی میده وهیچکدوم از 3 سیم به بدنه راه ندارن!.ساختمان هم 5 طبقه و 10 واحد دارد.به نظرتون از کجا شروع کنم؟موتور را بیرون تست کنم؟خازن را عوض کنم؟سیمکشی یکسره از کنتور بیاورم؟.ممنونم.