مشکل: افزایش ولتاژ منبع تغذیه 12V

tamiratsg

کاربر vip
vip
کاربر
2020-02-02
79
41
32
سلام، وقتتون بخیر

یه منبع تغذیه 12V هست که روشن میکنم، ولتاژش پلکانی میره بالا، از 12 شروع میشه و همینجوری میره بالا تا 17,18 میره
در ضمن فنش کلا گریپاژ بود، قسمت زیر فن هم رنگش تغییر کرده بود
 

پیوست‌ها

  • 163.6 کیلوبایت بازدیدها: 186

arash_hj23

کاربر vip
کاربر
2008-10-13
155
417
سلام، وقتتون بخیر

یه منبع تغذیه 12V هست که روشن میکنم، ولتاژش پلکانی میره بالا، از 12 شروع میشه و همینجوری میره بالا تا 17,18 میره
در ضمن فنش کلا گریپاژ بود، قسمت زیر فن هم رنگش تغییر کرده بود

سلام
پاورتون ظاهرا تعمیر شده قبلا امیدوارم قطعاتش بهم نخورده باشن . این ایراد معمولا تو مسیر نمونه گیری ولتاژ خروجی و پتانسیومتر تنظیم خروجی تا ای سی 494 هست که ای سی ولتاژ خروجی رو درست نمیبینه و در پی جبران سازی بی مورد ولتاژ هست . به طور کلی تو این سری پاور های کارکرده اول بدون تردید حتما خازن های صافی تغذیه ای سی که معمولا خازنی 47 میکرو یا 100 میکرو هست کنار ترانس بزرگ ، و دوتا خازن 4.7 میکرو یا کمتر مسیر بیس ترانزیستور های بزرگ را تعویض کنید چون معمولا ضعیف میشن .
برای رفع ایراد افزایش ولتاژ هم اول پتانسیومتر خروجی و مسیرش تا ای سی رو چک کنین و دقت کنین اطراف پتانسیومتر فیبر مدار ترک خوردگی یا شکستگی یا قطعی نداشته باشه . چک کنین دیود شاتکی یا ترانزیستور های بزرگ چقدر داغ میشن ؟ همینطور خازن های بزرگ که ظاهرا تعویض شدن ؟
 

MajiDAmieE

کاربران vip(افتخاری)
کاربر
2018-06-24
242
324
سلام

صدای تیک تیک هم داری ؟
به خروجی اگر بار وصل کنی چ اتفاقی میوفته ؟
 

شهریآر

کاربر
2019-09-09
57
282
39
کرج
سلام، وقتتون بخیر

یه منبع تغذیه 12V هست که روشن میکنم، ولتاژش پلکانی میره بالا، از 12 شروع میشه و همینجوری میره بالا تا 17,18 میره
در ضمن فنش کلا گریپاژ بود، قسمت زیر فن هم رنگش تغییر کرده بود

دوست گرامی در ابتدا بفرمایید زیر بار چه تعییری حاصل میشه
ضمنا قطعاتی که مشترک بین ترانزیستورهای قدرت میباشند رو با دقت چک فرمایید

ترجیحا کلیه خازنهای الکترولیت 50 ولتی رو با رعایت ظرفیت خازنها با 100 ولتی تعویض نمایید
انشاا... مشکل برطرف خواهد شد

لطفا اعلام نتیجه فرمایید
 