با سلام خدمت دوستان و اساتید

پاور مزبور به علت از کار افتادن فن مربوطه و باد کردن خازنهای خروجی از کار افتاده

خازن های خروجی تعوصض گردید

ولتاژ 5 ولت بر روی سیم سبز و بنفش موجود است

با اتصال سیم زرد و بنفش فن حرکت نمی کند

با اتصال پایه 2 و 3 آی سی 7510 پاور روشن گردیده و ولتاژ 5 و 12 ولت طبیعی است ولتاژهای پایه آی سی مربوطه به شرح ذیل است

پایه 1 = PGI = 2.81

پایه 5 = V33 =3.47

پایه 6 = V5 = 5.1

پایه 7 = VCC = 11.54 در حالت عادی 4.5 ولت

پایه 8 = PGO = 0.7

لطفا راهنمایی فرمایید
 

پیوست‌ها

  • 41 کیلوبایت بازدیدها: 159
  • 75.6 کیلوبایت بازدیدها: 163

AMD

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
2013-06-28
10,548
40,204
تهران
پاور هم با سیم سبز و مشکی باید استارت بشه
برای حل مشکل
[hide]یک خازن 2200UF/16V ما بین دو طبقه اول و دوم وجود داره اون رو تعویض کنید استارت میشه .[/hide]
 
آخرین ویرایش:

aarash110

کاربر vip
vip
کاربر
2013-01-05
115
285
با تشکر از راهنمایی شما در برد موجود مقدار آن 1000uf/16v بود که باد کرده بود و تعویض گردید با این وجود با خازن پیشنهادی شما تعویض گردید ولی فرقی نکرد
 

AMD

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
2013-06-28
10,548
40,204
تهران
ما بین دو هیت سیتک دیود ها را تست کنید . همچنین یه ترانزیستور d667-c1384 هست اونها هم چک کنید .
 

aarash110

کاربر vip
vip
کاربر
2013-01-05
115
285
قطعاتی که فرموده بودید را چک اهمی کردم ظاهرا مشکلی نداشتند ولی خازن در شکل مشخص شده در اثر جریان کشی تغیر شکل داده بود و مقدار آن با اهم متر حدود یک کیلو اهم بود نمیدانم این مقدار درست است یا نه در ضمن چند قطعه جلوتر هم باعث در تغیر شکل برد شده اند ولی از لحاظ چک اهم سالم هستند
 

پیوست‌ها

aarash110

کاربر vip
vip
کاربر
2013-01-05
115
285
ببخشید منظورم مقاومت به شماره R33 است
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Kress

nishgon64

کاربر
2013-08-08
481
939
تهران
www.funpatogh.com
پایه شماره 12 آی سی tl494 چند ولت هست؟ اگر ولتاژ تغذیه آی سی کافی نباشد پاور استارت نمیخوره
معمولا توی این مدل پاور باید بین 12 تا 18 ولت باشد
 

aarash110

کاربر vip
vip
کاربر
2013-01-05
115
285
با تشکر ولتاژ پایه 12 حدود 5 ولت است ولی مگر در حالت استند بای در پاور ولتاژ 12 ولت وجود دارد ؟
 

nishgon64

کاربر
2013-08-08
481
939
تهران
www.funpatogh.com
بله
از طریق چاپر استندبای ولتاژ 12 ولت برای تغذیه آی سی فراهم میشود

کلا دو مدل هستند
یکی سری پاور ها که عموما تک آی سی هستند و ولتاژ تغذیه 5 ولتی دارند و توی خروجی چاپر استندبای هم ولتاژ 5 رو داریم فقط

اما یک سری پاور ها که عموما 2 آی سی هستند و آی سی اسیلاتور tl494 هست نیاز به ولتاژ بالاتر (12 به بالا) دارد از طریق همین چاپر استندبای تامین می شود که یکی از خروجی هاش که ولتاژ ac دارد توسط دیود و خازن dc و به تغذیه آی سی وصل می شود
شما توی همین پاور کنار پایه 12 آی سی یک خازن کوچک 10 میکرو 50 ولت دارید اون رو تعویض کنید ببینید ولتاژ فرق می کنه یا خیر
 

iman400

کاربر vip
کاربر
2008-11-10
82
94
شیراز
با سلام خدمت دوستان و اساتید

پاور مزبور به علت از کار افتادن فن مربوطه و باد کردن خازنهای خروجی از کار افتاده

خازن های خروجی تعوصض گردید

ولتاژ 5 ولت بر روی سیم سبز و بنفش موجود است
لطفا راهنمایی فرمایید
سلام.من یه همچین مشکلی داشتم بعد از کلی گشت و گزار ، یه مقاومت دیدم که خراب بود و با تعویض اون مشکل حل شد.
توی سینک اول روبروی q2 یه مقاومت ریز با مقدار 2/2 اهم بود که سوخته بود و نمیزاشت پاور روشن بشه.اینو چک کن.اگه سالم بود از این مقاومتهای کم اهم دو سه تا همون دور و اطراف هست با دقت چک کن.دیود زنرهای همونجا هم میتونه باشه. بعد اعلام نتیجه بفرما.
 