با سلام خدمت کاربران گرامی:
نقشه مدار عملی دیمر 2000 وات با استفاده از ترایاک BT139 ارائه می گردد. در این نقشه R.F.C چوک فرکانس رادیویی برای جلو گیری از نویز بکار رفته است. و از هر نوع دیاک می توانید استفاده کنید. توان خروجی این مدار 2000 وات می باشد، که می توان از معادل آن ( 10 عدد لامپ 100 وات) استفاده کرد.

DIMMER.PNG
 

edris.azize

کاربر
2015-04-16
35
56
با سلام خدمت کاربران گرامی:
نقشه مدار عملی دیمر 2000 وات با استفاده از ترایاک BT139 ارائه می گردد. در این نقشه R.F.C چوک فرکانس رادیویی برای جلو گیری از نویز بکار رفته است. و از هر نوع دیاک می توانید استفاده کنید. توان خروجی این مدار 2000 وات می باشد، که می توان از معادل آن ( 10 عدد لامپ 100 وات) استفاده کرد.

مشاهده فایل‌پیوست 112878
سلام
مداری که مطرح کردین ایا میتونم به جای bt 139 از bta 40 استفاده کنم برای کنترل کردن ولتاژ دستگاه ترانس جوش میخاستم
 

علی تحیری 1

کاربر
2012-11-10
494
2,164
تهران- تهران پارس
پاسخ سوال منو ندادین ؟
با سلام و عرض پوزش خدمت شما کاربر گرامی. من ترایاک 40 امپری در اختیار نداشتم تا با آن آزمایش کنم و جواب شما را بدهم.ظاهرا با نصب یک فیوز 50 آمپری در ورودی و استفاده از سیم های ضخیم تر وتعویض BT139 با BTA40 و نصب آن روی هیت سینک امکان پذیر می باشد. سایر قطعات احتیاج به تعویض نیست. اگر برایتان امکان دارد، آزمایش کنید و اگر موردی بود کمکتان می کنم. با آرزوی موفقیت برای شما
 