سوال: آیا این مدار واقعا کاهنده انرژی است؟

sardarshams

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2008-06-20
1,073
25,005
43
Azarbayjan-Miandoab
سلام
این مدار را من جهت کنجکاوی قابش را باز کردم که ببینم داخلش چی استفاده کرده که اسمش را مدار کاهنده انرژی گذاشته که بعد از باز کردن دیدم که فقط یک خازن بزرگ با برق ورودی موازی کرده و بقیه قطعات مدارظاهرا فقط برای تغذیه لامپ led است از همکاران در این مورد اطلاعاتی دارند که این خازن چه نقش ایفا می کنه که باعث میشه کارکرد کنتور برق کاهش یابد یا کلا سر کاری است

1.jpg2.jpg
 

forud

کاربر vip
vip
کاربر
2013-05-05
419
1,636
سلام دوست عزیز
تا جایی که اطلاعات بنده قد میده ، برای از بین بردن بار راکتیو یا سلفی میشه از خازن استفاده کرد به صورتی که با تولید بار اکتیو در نتیجه بارهای راکتیو را خنثی میکند ولی یه نکته هم باید مد تظر داشت که کنتورهای ما بار راکتیو و اکتیو را برا تعیین هزینه محاسبه نمیکند و تاثیری در کاهش قیمت برق منازل نداره.
 

fkh52000

VIP+ افتخاری
کاربر
2007-11-13
876
5,238
شیراز
با سلام
اگر به ترانسهای مهتابی (خصوصا قدیمی) نگاه کنید روی نقشه مهتابی
که کشیده شده یک خازن حدود 1 تا 2 میکرو با برق ورودی موازی شده
روزی که من این خازن را دیدم یک مهتابی اوردم که ترانس ایرانی داشت
و مصرف انرا گرفتم دیدم که حدود 80 وات مصرف دارد بعد که خازن با
ورودی موازی کردم مصرف مهتابی شد48 وات که اگر در دراز مدت حساب
کنید متوجه میشوید که چقدر پول برق زیادی باید بدهیدو به گفته دوستمان
این خازن بین بار اکتیو و راکتیو تعادل ایجاد میکند و مصرف را پایین میاورد.

IMG_5774.jpg
 

darabi81

VIP+ افتخاری
کاربر
2012-04-10
1,037
5,385
سلام
این گونه وسایلیکه در جهت کاهش هزینه برق تبلیغ میشوند به کل دروغ و تبلیغات میباشند.
من سالیان گذشته شغلم تابلو سازی برق صنعتی بود و به کرات در تابلوهای دیماند صنعتی از بانک خازنی به جهت کاهش توان راکتیو مصرفی کارخانه جات و در نتیجه کاهش هزینه برق مصرفی آنها استفاده می کردیم.
اما موردی که در اینجا موجود است این است که خازن فقط توان راکتیو تولید می کند و توان راکتیو هم توسط موتورهای القایی مصرف میشود. ولی اگر شما روی کنتور برق خانگی خود را نگاه کنید نوشته شده کنتور تک فاز اکتیو یا کنتور سه فاز اکتیو.
یعنی در مصارف خانگی و تجاری غیر دیماند(زیر ۳۰ کیلو وات) کلا شرکت های توزیع برق فقط توان اکتیو محاسبه شده را اندازه گیری کرده و فقط پول توان اکتیو مصرف شده را می گیرند و کاری به مصرف توان راکتیو شما ندارند. و این دستگاه ها هم فقط توان راکتیو تولید می کنند.
البته جبران سازی توان راکتیو اثرات دیگری مثل آزاد شدن ظرفیت خط و افزایش ولتاژ انتهایی خط را در بر دارد که با این چنین دستگاه هایی این اثر ناچیز بوده و قابل صرف نظر کردن است.
در کل یعنی پول میدی پای هیچ با خرید این دستگاه
 

mehdifull

مدیر بخش تعمیر پخش های ماشین و ستاپ باکس
مدیر تالار
2007-10-28
3,333
50,512
شوش شهر دانیال نبی (ع)
مصرف انرا گرفتم دیدم که حدود 80 وات مصرف دارد بعد که خازن با
ورودی موازی کردم مصرف مهتابی شد48 وات
سلام برادر منظور شما این است که جریان را اندازه گرفته اید بعد توان را محاسبه کرده اید؟
 

fkh52000

VIP+ افتخاری
کاربر
2007-11-13
876
5,238
شیراز
سلام برادر منظور شما این است که جریان را اندازه گرفته اید بعد توان را محاسبه کرده اید؟

با سلام
بله . امپر متر سر راه لامپ گذاشتم و جریان مصرفی را اندازه گرفتم.
وقتی خازن را گذاشتم جریان پایین امد.
 

mmm3

کاربر
2010-07-25
60
136
با سلام
اگر به ترانسهای مهتابی (خصوصا قدیمی) نگاه کنید روی نقشه مهتابی
که کشیده شده یک خازن حدود 1 تا 2 میکرو با برق ورودی موازی شده
روزی که من این خازن را دیدم یک مهتابی اوردم که ترانس ایرانی داشت
و مصرف انرا گرفتم دیدم که حدود 80 وات مصرف دارد بعد که خازن با
ورودی موازی کردم مصرف مهتابی شد48 وات که اگر در دراز مدت حساب
کنید متوجه میشوید که چقدر پول برق زیادی باید بدهیدو به گفته دوستمان
این خازن بین بار اکتیو و راکتیو تعادل ایجاد میکند و مصرف را پایین میاورد.

مشاهده فایل‌پیوست 111356

گرامی
اینجا که خازن را سری کرده.
سپاس
 