آی پی امداد
آی پی امداد
آریا الکترونیک parcham تکشو

مشکل: عدم جریان در پاور صنعتی 5 ولت

hojat88

کاربر vip
کاربر
2013-02-01
123
181
سلام من یه پاور مشابه شما داشتم البته 12 ولت با ایراد ضعیف بودن جریان خروجی، که ایراد از پتانسیومتر زرد رنگ کوچک کنار ترمينال های خروجی بود و با تعویض اون و تنظیم دقیق 12 ولت خروجی پاور درست شد، شاید این تجربه مفید واقع بشه.
 

غزال

ناظم انجمن
2012-03-18
10,099
79,729
سلام
دیدم این قسمت پاور است به همین دلیل پست را در این جا زدم
این پاور 5 ولت است 5 ولت را دارد ولی جریان ندارد
تعویض ترانزیستور تعویض خازنهای وردی تعویض شد دیود ها تعویض شد ولی مشکل باز هست
مشاهده فایل‌پیوست 108838

درود

چرا از الگوریتم عیب یابی این تغذیه استفاده نکردی ؟
https://www.irantk.ir/threads/85779...-تابلوهای-روان?p=495185&viewfull=1#post495185

آیا موقتا کلکتور امیتر ترانزیستور Q5 را شورت کردی ببینی درست میشه یا نه ؟
کلکتور Q2 ,Q3 چند ولته ؟
برای اندازه گیری ولتاژ بخش ایزوله ( آی سی و متعلقاتش و ترانزیستورها ) باید پروب مشکی ولتمتر را به گراند آیسی ( پایه 7 ) متصل کنی .

سپاس

مشاهده فایل‌پیوست 139315
 
آخرین ویرایش:
بالا