درخواست: توضیح در موردترانس ایزوله 1:1 برای جلوگیری از برق گرفتگی

kavosh83

VIP+ افتخاری
کاربر
2008-09-27
528
3,592
بهشت خدا در زمین
با درود

تاپیک مربوط به گذشته هست اما سوالی پیش امده که در همین زمینه هست
من دو ترانس دو سر 220 به 12 ولت 4 امپر گرفتم برای ساخت ترانس ایزوله .
سر وسط و یکی از خروجی ها ی دو ترانس رو به هم وصل کردم و شد ترانس ایزوله .
از سر وسط و خروجی دیگر ترانس هم برای روشن کردن یک فن 12 ولتی استفاده کردم .

البته یه سیم ارت رو هم از ورودی وصل کردم به خروجی .

ولتمتر رو می زارم رو تست ولتاژ AC دو تا خروجی نسبت به هم 220 ولت نشون میده .
اما هر کدام از خروجی ها نسبت به ارت ولتاژ دارند یکی حدود 70 و دیگری 40 ولت .

برق ساختمون رو نسبت به ارت اندازه گرفتم که یکی صفر و دیگری 230 نشون می داد .

وقتی ارت رو از جعبه فلزی جدا می کنم اختلاف پتانسیل یکی از خروجی ها چند ولتی کم میشه .

مشکل دوم آمپر دریافتی از خروجی دستگاه است . وقتی لامپ 100 وات بهش وصل می کنم فوق العاده کم نور هست . با ولتمتر اندازه گرفتم می زد سی و دو صدم آمپر . ترانس ها رو من به اسم 4 امپر گرفتم مگه نباید 4 آمپر ماکزیمم خروجیش باشه ؟

پیشاپیش از راهنمایی های دوستان متشکرم

سلام
ترانس شما در خروجی 12 ولت 4آمپر جریان میدهد که می شود چهل و هشت وات( 4*12=48وات) در واقع جریان روی خروجی ترانس دوم (220ولت)می شود 218 میلی آمپر( 48/220=0.218آمپر)
حال اگر فرض کنیم که 320 میلی آمپر جریانی که شما اندازه گیری کردید دقیق باشد نتیجه این می شود که خروجی ترانس شما کمی بیشتر از 4آمپر است.
 