سلام
من یک UPS پرسو 3KVA دارم که IRF های آ« سوخته بود و با تعویض آنها و تعدادی ترانزیستور و مقاومت پس از اتصال آن به مدار سوت ممتد می کشد و چراغ اضافه بار روش می شود.
لطفاً اگه کسی می دونه بهم کمک کنید
 

mahdimbayat

کاربر vip
کاربر
2009-03-15
27
74
سلام
اگه ای سی U15 دچار مشکل بشه و نتونه ولتاژ -8 رو برای D/A تامین کنه می تونه این مشکل پیش بیاد یا اینکه اگه خروجی پایه 13 به شکل سوزنی نباشه هم می تونه این مشکل پیش بیاد.
اگر رله های خروجی که خارج از برد قرار دارند نیز دچار مشکل بشن این مشکل پیش میاد.
 

hamsafar00

کاربر
2012-05-27
79
427
سلام
يه يو پي اس پرسو هست مدل niky 1250eE كه اصلا روشن نميشه . فيوز حرارتي هم كه پشت اون هست كامل تو رفته . مشكل از چي ميتونه باشه ؟ يعني اول كجاها رو بايد چك كنم !!؟
 
آخرین ویرایش:

jac

کاربر vip
vip
کاربر
2008-04-20
490
1,733
سلام
آی سی u15روش رنگ ریختن که شمارش خونده نشه، شمارش چنده(مدل دستگاه tacom)
 
آخرین ویرایش:

emos

کاربر vip
کاربر
2013-02-20
46
384
تمامی کابلهای اتصال به برد دوباره چک کن(اگه یکیش قطع باشه همچین مشگلی را دارید)
 