آی پی امداد
آی پی امداد
آریا الکترونیک parcham تکشو

مشکل: مشکل ‌آلارم Lbus یا کم بودن ولتاژ باس در ups فاراتل مدل sdc3000-rm

ALIREZABRU

کاربر vip
vip
کاربر
2018-03-02
19
6
سلام خدمت دوستان عزیز. من یه ups فاراتل مدل sdc3000-rm برا اومد که مدار اینوتر و کانورتر هر دو سوخته بودن در واقع ترکیده بودن. MOSFET ها و IGBT ها و درایو ها تعویض شدن. دستگاه رو که با ترانس 110 و پل دیود به جای باطری تست میکنم روشن میشه و مشکلی نداره، ولی وقتی باطری ها رو وصل میکنم و میزنم برق شهر ارور Lbus یا کم بودن ولتاژ باس رو میده. یعنی انگار وقتی با برق باطری میخواد روشن بشه،ولتاژ باطری ها بیشتر از مقدار استاندارد هست)مثلا 9 باطری به جای 8 باطری( دستگاه روشن میشه ولی با 8 باطری نه! به نظر نمونه برداری از ولتاژ باس به درستی انجام نمیشه! این مشکل lbus یا hbus توی این دستگاه زیاد اتفاق می‌افته! کسی میتونه راهنمایی کنه توی این مورد؟
 

ALIREZABRU

کاربر vip
vip
کاربر
2018-03-02
19
6
دوستان کسی نبود بدونه مشکل از کجا میتونه باشه؟ میتونه نمونه بردار ولتاژ باس باشه؟ یا کسی نقشه شماتیک این دستگاه رو داره؟
 