درخواست: طراحی گرافیکی تابلو برق تک فاز

SamaNInc

کاربر
2020-03-23
183
134
27
با سلام وقت بخیر

اساتید عزیز 3 عدد پمپ آب در کنار هم قرار هست روشن بشن یک سریع موارد ضروری هست که لازم در تابلو برق اجرا بشه به صورت گرافیکی باشه علام و مواردی که لازم تو تابلو اجرا بشه هر عزیز اینکارو انجام میده بنده هزینشو پرداخت میکنم
دو عدد پمپ 3 اسب
یک عدد پمپ یک اسب
1 محافظ جان و اتصال داشته بباشه
2 برگشتی برق همون نول کنترل بشه به اندازه آمپر کششی پمپ
3 زمانی که برق میره و مجدد برق وصل میشه همزمان پمپ ها روشن نشه دونه ب دونه با تایم های مختلف روشن بشن
4 فیوز حرارتی در تابلو و مواردی دیگه که لازم اجرا در تابلو هست ک ی تابلو تمیز باشه

مشخصات پمپ رو خدمت شما اینجا میزارم


5286d4ce-bb56-43ab-9c32-e917e0afa260_mly8.jpg


fc044b7c-473a-46bd-92fb-65b2b4a0a481_xu0f.jpg
 

امیر سجاد

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
2018-07-10
1,217
4,301
ایران
با سلام وقت بخیر

اساتید عزیز 3 عدد پمپ آب در کنار هم قرار هست روشن بشن یک سریع موارد ضروری هست که لازم در تابلو برق اجرا بشه به صورت گرافیکی باشه علام و مواردی که لازم تو تابلو اجرا بشه هر عزیز اینکارو انجام میده بنده هزینشو پرداخت میکنم
دو عدد پمپ 3 اسب
یک عدد پمپ یک اسب
1 محافظ جان و اتصال داشته بباشه
2 برگشتی برق همون نول کنترل بشه به اندازه آمپر کششی پمپ
3 زمانی که برق میره و مجدد برق وصل میشه همزمان پمپ ها روشن نشه دونه ب دونه با تایم های مختلف روشن بشن
4 فیوز حرارتی در تابلو و مواردی دیگه که لازم اجرا در تابلو هست ک ی تابلو تمیز باشه

مشخصات پمپ رو خدمت شما اینجا میزارم


5286d4ce-bb56-43ab-9c32-e917e0afa260_mly8.jpg


fc044b7c-473a-46bd-92fb-65b2b4a0a481_xu0f.jpg
سلام
الکترو موتور ها تک تک باید کار کنه یا به همدیگر وابسطه هستند؟
متشکرم
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: SamaNInc

SamaNInc

کاربر
2020-03-23
183
134
27
سلام
الکترو موتور ها تک تک باید کار کنه یا به همدیگر وابسطه هستند؟
متشکرم

سلام وقت بخیر

مورد مهمی رو گفتید که بنده فراموش کردم بگم
خیر جدا از هم هستن اما از یک ورودی 4*4 برق به اینها میرسه
لازمش هم اینه که همیشه اینها هم زمان روشن نیستن گاهی دوتا همزمان روشنه گاهی یکی روشنه

موضوعیی که هست و مهمه زمانی که برق میره پمپ هایی که از قبل دستی خاموش بودن با مجدد وصل شدن برق روشن نشن!
 

امیر سجاد

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
2018-07-10
1,217
4,301
ایران
سلام وقت بخیر

مورد مهمی رو گفتید که بنده فراموش کردم بگم
خیر جدا از هم هستن اما از یک ورودی 4*4 برق به اینها میرسه
لازمش هم اینه که همیشه اینها هم زمان روشن نیستن گاهی دوتا همزمان روشنه گاهی یکی روشنه

موضوعیی که هست و مهمه زمانی که برق میره پمپ هایی که از قبل دستی خاموش بودن با مجدد وصل شدن برق روشن نشن!
سلام
Photo1786 (2).jpg
دوست خوبم ببخشید عکس بی کفیت است.
از تایمر کنترل بار میتونی الکترو موتور ها را تنظیم کنی که در یک لحظه همشون با هم روشن نشه .
از کلید صفر و یک استفاده کردم به صورت دستی باشه الکترو موتوری که روشن است با قطعی برق دوباره با امدن برق کار کنه و الکترو موتوری هم که خاموش است . روشن نشه.
و بی متال و کنترل بار هم در جریان بیشتر قطع کنه الکترو موتور را
اگر مشکلی بود در خدمت هستم
متشکرم
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: SamaNInc

امیر سجاد

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
2018-07-10
1,217
4,301
ایران
اگر ورودی برق 4*4 است. پس برق سه فازه چرا از الکترو موتور سه فاز استفاده نمکنی که راحتتر از تک فاز است.
 

SamaNInc

کاربر
2020-03-23
183
134
27
اگر ورودی برق 4*4 است. پس برق سه فازه چرا از الکترو موتور سه فاز استفاده نمکنی که راحتتر از تک فاز است.

برای اینکه برق 220 هست نه 380 و پمپ هام هم تک فازه

عزیز جان عکس اصلا واضح نیست از اونجا که من دانش فنی زیادی ندارم تشخیصش برام خیلی سخته اینطوری
 

SamaNInc

کاربر
2020-03-23
183
134
27

سمت چپی رو متوجه شدم و تا حدودی با کنتاکتور و بی متال آشنایی دارم، بی متال نباید قبل کناکتور باشه؟

سمت راستی رو اصلا متوجه نشدم چ کاری قراره انجام بده

و اینکه برای هر پمپ باید جدا گانه از همین مدار تو یک تابلو اجرا بشه؟

فیوز حرارتی کجا باید گذاشته بشه ؟
 
آخرین ویرایش:

امیر سجاد

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
2018-07-10
1,217
4,301
ایران
سمت راستی رو اصلا متوجه نشدم چ کاری قراره انجام بده
مدار فرمان است . کلید صفر و یک برای قطع و وصل الکترو موتور است.
95 و 96 برای بی متال است که روی بی متال نوشته 95 و 96 برای اینکه هر موقع الکتر موتور جریانی کشید برق تغذیه کنتاکتور A1 . A2 را قطع کنه . تا الکترو موتور کار نکنه.
و کنترل بار برای جریان کشیدن اکترو موتور است شاید بپزسی پس بی متال چکار میکنه؟ بله بی متال هم کار کنترل بار را انجام میده .اما من از تایمر روی کنترل بار جهت روشن کردن الکترو موتور ها در یک زمان نباشه استفاده کردم. مثلا اولین پمپ را در اولین رنج زمان تایمر تنظیم میکنم و دومین الکترو موتور را در رنج وسط های تایمر انتخاب میکنم . سومین الکترو موتور را در رنج تایمر اخر تنظیم میکنم تا روشن شدن الکتروموتور ها در یک زمان نباشد.
و در آخر تغذیه بوبین کنتاکتور است .A1 به فاز وصل میشه و A2 به نول وصل میشه.


و اینکه برای هر پمپ باید جدا گانه از همین مدار تو یک تابلو اجرا بشه؟
بله برای هر پمپ باید جدا گانه اجرا کنی .در یک تابلو برق


فیوز حرارتی کجا باید گذاشته بشه ؟
فیوز حرارتی همون بی متال است که در روی نقشه نشون دادم
نقشه سمت راستی را مدار فرمان . نقشه سمت چپی را مدار قدرت است
متشکرم
اگر بازم سوالی داشتی در خدمت هستم
 

Parsa2309

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
کاربر
2019-02-22
767
2,543
تهران -شانکهای
با احترام
این پمپ آبها ، آبرسانی مصرفی هستند ، تامین تغذیه پکیج و یا هر آنچه که هست رو بفرمائید.
دائم کار هستند و یا چی ؟
با چه سنسوری و با چه فشاری ، قطع و وصل میشن ؟
و کلی سوال دیگه . اطلاعات رو کامل ارائه بدید.
طراحی تابلو کلی جزییات لازم داره .
سپاس
 