آی پی امداد
آی پی امداد
آریا الکترونیک parcham تکشو

مشکل: عدم تشخیص شعله برد پکیج بوتان مدل بنسر پرو توسط برد

Alibangeshe

کاربر vip
کاربر
2021-03-17
32
28
38
سلام
پکیج بوتان مدل بنسر پرو بعد از باز کردن اب شعله روشن میشه و بعد از چند ثانیه با خطای عدم تشخیص شعله خاموش میگه که با یه برد دیگه متوجه شدم اشکال از برد هستش ، هنوز قطعه معیوب و پیدا نکردم اساتید اگه راهنمایی کنین ممنون میشم
 

جمشيدا

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2009-03-13
4,044
19,246
تهران - ساوه
سلام
Error 21 یا Error 10
ظرفیت ۳۰۰۰۰ یا ۲۸۰۰۰
دو مبدله و فن دار
ارور؟
چند عکس واضح از برد به سایت ارسال کنید
شماره آی سی ها مشخص باشه
 
آخرین ویرایش:

Alibangeshe

کاربر vip
کاربر
2021-03-17
32
28
38
سلام ببخشید برد دیر به دستم رسید
پکیج بنسر پرو ۲۸۰۰۰
دو مبدله بدون فن میباشد
ارور۱۰ ظاهر میشه
شماره میکرو: stm8207 r8t6
IMG_۲۰۲۱۰۹۰۶_۱۳۱۲۱۰_resize_97.jpg
 

smtaba

کاربر
2008-04-24
12
7
سلام و عرض ادب
اساتید محترم من هم مشکل اخطار 10 رو روی برد بنسر پرو دارم بصورتی که شعله تشکیل میشه وجرقه زن قطع میکنه و چند ثانیه بعد اخطار 10 ظاهر میشه اپتو کوپلر که گفتین عوض کردم یکی از مقاومتها هم رنگش سیاه شده بود عوض کردم بازم نشد
 
آخرین ویرایش:
بالا