آی پی امداد
آی پی امداد
آریا الکترونیک parcham تکشو

مشکل: نبود ولتاژ پاور گود در پاور پی سی

Mostafahe

کاربر vip
vip
کاربر
2019-01-23
214
215
شهرکرد
سلام و درود
دوستان پاور کامپیوتر مارکtrust 630وات برای تعمیر آوردن.
ورودی اتصال کوتاه شده بود و یک عدد فت به شماره 20n60 سوخته بود که با تعویض مشکل برطرف شد خروجی برقرار شد و همه ولتاژ ها دقیق هستند ولی سیگنال پاور گود ندارم و ولتاژ در حدود نیم ولت هست و تستر هم آلارم میده.
ای سی استفاده شده برای نمونه گیریps229 هست

مورد مشابه داشتید کمک کنید
 

rezanurse826

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
vip افتخاری
کاربر
2009-01-05
1,131
1,708
سلام
عکس از پشت و رو برد می توانید بگذارید ؟
 

mehdi kardouni

VIP+ افتخاری
کاربر
سلام . اگر پاور شما PFC دار هستش ،به احتمال زیاد مدار PFC هنوز مشکل دار هستش. ولتاژ خازن انباره یا BULK در هنگام روشن بودن پاور باید حدود 380 ولت باشه
 

Mostafahe

کاربر vip
vip
کاربر
2019-01-23
214
215
شهرکرد
IMG_20200621_001105.jpgIMG_20200621_001057.jpg
 
بالا