سلام وقت بخیر

از اساتید محترم اگر کسی هست در شمال برای انجام تست مقدار اهم چاه ارت لطفا اعلام آمادگی کنه
مکان
گیلان رضوانشهر

با تشکر:icon26:
 

aminreno

VIP+ افتخاری
کاربر
سلام وقت بخیر

از اساتید محترم اگر کسی هست در شمال برای انجام تست مقدار اهم چاه ارت لطفا اعلام آمادگی کنه
مکان
گیلان رضوانشهر
با تشکر:icon26:
همشهری شما با اداره توزیع برق تماس بگیر معمولا پیمانکارانشون ارت تستر دارن و میتونن انجام بدن
 

SamaNInc

کاربر
2020-03-23
183
134
27
همشهری شما با اداره توزیع برق تماس بگیر معمولا پیمانکارانشون ارت تستر دارن و میتونن انجام بدن

سلام دوست عزیزم
متاسفانه تماس گرفتم با چند تا پیمان کار نداشتن که هیچ میگن ما با مولتی متنر تست میکنیم
حتی گفتم هزینه هم میدم تمام کمال
انگاری اداره برق منطقه ما از ما فراریه :whistle0:
 

alirezarasol

کاربر
2014-01-03
138
603
سلام دوست عزیزم
متاسفانه تماس گرفتم با چند تا پیمان کار نداشتن که هیچ میگن ما با مولتی متنر تست میکنیم
حتی گفتم هزینه هم میدم تمام کمال
انگاری اداره برق منطقه ما از ما فراریه :whistle0:
با سلام
با اداره کار شهرتون تماس بگیرید احتمال داره پیمانکار بشناسن.
سپاس
 

SamaNInc

کاربر
2020-03-23
183
134
27
سلام مجدد
تماس گرفتم کسی پاسخگو نبود
مجدد از اساتید اینجا کسی هست تست چاه ارت بگیره اعلام آمادگی کنه لطفا
نوع دستگاهیی هم دارین رو بفرمایید ممنون میشم
با تشکر
 

mojtabav

کاربر vip
کاربر
2019-10-18
85
178
سلام دوست عزیز
من این رو به عنوان پیشنهاد میدم خدمتتون.
توی یه کارگاهی کار میکنم که نیاز فوری مقدار اهم سیستم ارت وجود آمد.
خدا راه حلی رو تو ذهنم گذاشت:
یه لامپ مثلا200 وات رشته ای
آمپرمتر کلمپی( مارک ما هیوکی بود)
ولتمتر دیجیتال
ـخب ابتدا ولتاژ برق شهر رو اندازه گرفتم مثلا220v
یادداشت کردم
بعد اون لامپ 200w رشته ای رو با همون ولتاژ زدم و جریان مصرفیش رو با آمپرمتر اندازه گرفتم مثلا0.99 آمپر
بعد با قانون اهم مقدار مقاومت شد222.22 اهم.
بعدش با همون فاز و همون مقدار ولتاژ لامپ رو اتصال دادم با این تفاوت که سیم نول برق اصلی رو از لامپ جدا و سیم ارت رو جایگزین کردم و مقدار جریان مصرفی مثلا0.97 آمپر شد و مقدار مقاومت نیز 226.8 شد.تفاوت این دو مقاومت همون مقاومت سیستم ارت میباشد.یعنی4.58 اهم
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: SamaNInc

SamaNInc

کاربر
2020-03-23
183
134
27
سلام دوست عزیز
من این رو به عنوان پیشنهاد میدم خدمتتون.
توی یه کارگاهی کار میکنم که نیاز فوری مقدار اهم سیستم ارت وجود آمد.
خدا راه حلی رو تو ذهنم گذاشت:
یه لامپ مثلا200 وات رشته ای
آمپرمتر کلمپی( مارک ما هیوکی بود)
ولتمتر دیجیتال
ـخب ابتدا ولتاژ برق شهر رو اندازه گرفتم مثلا220v
یادداشت کردم
بعد اون لامپ 200w رشته ای رو با همون ولتاژ زدم و جریان مصرفیش رو با آمپرمتر اندازه گرفتم مثلا0.99 آمپر
بعد با قانون اهم مقدار مقاومت شد222.22 اهم.
بعدش با همون فاز و همون مقدار ولتاژ لامپ رو اتصال دادم با این تفاوت که سیم نول برق اصلی رو از لامپ جدا و سیم ارت رو جایگزین کردم و مقدار جریان مصرفی مثلا0.97 آمپر شد و مقدار مقاومت نیز 226.8 شد.تفاوت این دو مقاومت همون مقاومت سیستم ارت میباشد.یعنی4.58 اهم

سلام وقت بخیر
با تشکر از شرکت شما در تاپیک

تست میکنم نتیجه رو اطلاع میدم ♥
 

SamaNInc

کاربر
2020-03-23
183
134
27
یک مشکل اساسی الان به ذهنم رسید
اگر ورودی 220 نباشه چی؟
با توجه به مشکلات برق همیشه نوسان هست
حتی در خروجی استبلایزر هم حداقل 10 ولت بالا پایین داره شاید بیشتر
 

mojtabav

کاربر vip
کاربر
2019-10-18
85
178
سلام
یه ولتاژ متناوب ثابت برای 10 تا15 دقیقه بیشتر نیاز نداری .میتونی در صورت در دسترس بودنUPS از خروجی اون استفاده کنی. یا 230 ولت باشه اشکالی نداره.به هر حال یک ولتاژ ثابتی برای تست در هر دو صورت احتیاج هست.
 