مشکل: افت ولتاژ شدید در پاور صنعتی 12v 20a

alirezarasol

کاربر
2014-01-03
138
603
ولتاژ پایه 7و12 چهار ولته بدون بار

باسلام
شما ولتاژ vcc ندارید.خازن ۴۷ میکرو c9 را تعویض کنید و d9 و d10 تست کن که زیر ترانسه .بایستی ولتاژ vcc درست بشه تا آی سی ران بشه.
پیشنهاد میکنم اگه عجله نداری برو تایپیک تحلیل منابع تغذیه سوئیچینگ تابلو روان مطالعه کن.استاد غزال تمام موارد را توضیح داده.
موفق باشید
 

امیر سجاد

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip
2018-07-10
1,217
4,296
ایران
ترانزیستورا سالمند حتی با ترانزیسورای دیگه هم چک کردم تغییری نکرد
خازن هاهم هرکدوم ۱۶۰ ولت وباهم ۳۲۰ ولت اند
کلکتور امیتر روهم شورت کردم خروجی ۱۱ ولته
درود دوست عزیزم
خازن Vcc بنام c 27 , c18 را تست کن احتمالا خراب است .
و خازن های خروجی رو تست کن احتمالا خراب است .( خازن نشتی و esr)
R19,R41 مقاومت رو تست کن.
 
آخرین ویرایش:

alirezarasol

کاربر
2014-01-03
138
603
درود دوست عزیزم
خازن Vcc بنام c 27 , c18 را تست کن احتمالا خراب است .
و خازن های خروجی رو تست کن احتمالا خراب است .( خازن نشتی و esr)
R19,R41 مقاومت رو تست کن.

باسلام خدمت دوست عزیز امیر سجاد
شماره قطعات این برد با نقشه فرق داره مثلا خازن vcc شمارش c9 هست.
با سپاس فراوان
 

Kress

کاربر vip
کاربر
2013-03-19
103
133
درود
دوستان مشکل برطرف شد:11683:
باتعویض خازن c9 که مقدارش 100u 35v بود مشکل رفع شد و ولتاژ آیسی به 21v تغییر کرد
از همه ی دوستان که راهنمایی کردن تشکر میکنم بالاخص alirezarasol